菲斯曼壁挂炉工作原理示意图?故障分析处理?

发布日期:2024-05-08 08:12:43 更新时间:2024-11-22 02:21:48 浏览次数:3456  

1、出现SE01故障代码,菲斯曼燃气壁挂炉不能提供生活热水,提供采暖了,其实并不是壁挂炉设备出现了故障,是系统提示壁挂炉应该清洗保养了。

菲斯曼壁挂炉工作原理示意图?故障分析处理?

2、菲斯曼壁挂炉当使用工作时长到了或设备内部感应元件感应设备工况不佳时,提示壁挂炉应该做一个体检保养了。

3、解决办法:只需要对壁挂炉做一次保养,并且进行重新设置即可取消故障代码。

1、菲斯曼壁挂炉打不着火是电源和然气源是否供应。壁挂炉打不着火了,应该先检查电源和然气源的连接是否出现了问题。

2、点火器问题控制器和脉冲点火器着要有一个出现问题,都会出现打不着火的现象,点火针位置偏离或老化,也会出现这种情况,如果是位置偏离的话,纠正过来就好了,老化了,就只能换了。

3、电磁阀故障在点火的时候听到有点火声,没有电磁阀发出的声音,这是由于电磁阀老化不受控制了,建议更换电磁阀,还有就是电磁阀上有脏物,导致不能过气,这个时候清除赃物就可以了。

4、重要元件损坏这个问题就比较严重了,还是让专业人员更换配件吧。

5、烟管不能正常排气因为烟管内堵塞了赃物,使其不能畅通,也能导致壁挂炉打不着火,清除即可,如果赃物过量的话,即便是打火正常也会出现菲斯曼壁挂炉不工作的现象。

6、水压过低有的时候水压过低,进水处的过滤网堵塞都会导致打不着火,适当调高水压,把过滤网清理干净即可

1、风机故障转速不够或风机大量的积灰,导致排气不通畅,热量排不出去,引起壁挂炉报出故障,需要对壁挂炉风机进行清洗。

菲斯曼壁挂炉工作原理示意图?故障分析处理?

2、水泵卡死或故障,导致壁挂炉水流不通畅,壁挂炉内部温度过高,系统报出F0F故障,检查水泵转速,对水泵进行清洗或更换。

3、燃气比例阀出现了故障,导致不能正确输出燃气用量,壁挂炉内部温度过高,导致壁挂炉报出F0F故障,需要对燃气比例阀调试或更换。

4、烟道出现了堵塞或长时间没有清洗有大量的积灰,影响壁挂炉烟气排出,导致壁挂炉的烟气超温。

1、当菲斯曼壁挂炉出现SE01故障代码提示时,菲斯曼燃气壁挂炉不能提供生活热水,提供采暖了,其实并不是壁挂炉设备出现了故障,是系统提示壁挂炉应该清洗保养了。

2、菲斯曼壁挂炉当使用工作时长到了或设备内部感应元件感应设备工况不佳时,提示壁挂炉应该做一个体检保养了。

3、解决办法:只需要对壁挂炉做一次保养,并且进行重新设置即可取消故障代码。

4、5).如果出水水温效果差,需要清洗主换换器水道。

5、8).出水温度差,出水量小可以清洗板换。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障知识 故障知识 故障知识 家电知识 故障知识 故障知识

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!